橋架的選購從哪些方面入手

作者: 時間:2018-07-30 19:10:192223 次瀏覽

跟著電纜運用的越來越多,許多不同的電纜混合在一起,難免會形成必定的費事,不便利保護和辦理,因而運用新式玻璃鋼電纜橋架用來將不同的電纜進行不同的分類。咱們在選購電纜橋架的時分應該從哪些方面下手呢?

一,電纜橋架結構類型挑選

1.在工程規劃文件中一般抽象地將電纜橋架稱號為“橋架”,并未指出詳細的結構特征,不同類型、不同制造資料的電纜橋架價格相差較大,且結構類型的紊亂會帶來作業現場散熱、機械防護方面的問題。

2.故在規劃階段應要求規劃人員依據工程環境特征和技能要求,合理挑選電纜橋架的結構特征,并在平面圖的類型標示和資料表中進行明晰地表達。

二,電纜橋架原料挑選

電纜橋架的原料是電纜橋架工程規劃常見的別的一個問題。依照資料區分,電纜橋架主要有鋼制、玻璃鋼和鋁合金幾種。玻璃鋼電纜橋架的特點是質量輕,比重僅為碳鋼的1/4;耐水性和耐腐蝕性好,合適化工廠。

不易焚燒,難燃型玻璃鋼電纜橋架的氧指數≥32。運用壽數長,一般規劃壽數為20年,但價格是鋼制電纜橋架的3倍。施工的優越性在于切開便利、拼裝靈敏,設備無需動火,這關于爆破風險環境而且工程工期嚴重的化工廠工程含義特別嚴重,因為在爆破風險環境,工程動火設備時化工廠有必要停產,經濟效益必受影響。鋁合金電纜橋架分量也很輕,因為鋁、鋼比重不同(Al=2.7,F(xiàn)e=7.86),按分量核算,鋁鋼之比約為1:3。

鋁合金電纜橋架外形尺度、荷載特性均與鋼質橋架根本附近。就費用而言,鋁合金橋架的造價比鍍鋅鋼制電纜橋架要高20%,運用壽數是鋼制電纜橋架的5倍以上。

三,電纜橋架外表防腐層類別挑選

工程規劃中常見的第三個問題是電纜橋架類型沒有標示防腐層的類別,也沒有一致的文字說明。此問題在實踐中有經驗,如我國承當總承攬的印尼某工程,鋼制電纜橋架的外表防腐處理沒有進行鹽霧實驗,竣工不久橋架就銹蝕得相當嚴重,不得不替換。

.電纜橋架的外表防腐層類別主要有熱浸鋅、鍍鋅鎳、冷鍍鋅、粉末靜電噴涂等方法,生產廠家資料顯現:熱浸鋅工藝壽數不小于40年,適用于室外重腐蝕環境,造價高;鍍鋅鎳工藝壽數不小于30年,也適用于室外重腐蝕環境,造價高;冷鍍鋅工藝壽數不小于12年,適用于室外輕腐蝕環境,造價一般;粉末靜電噴涂工藝壽數不小于12年,適用于室內常溫枯燥環境,價格一般。

規劃人員應該依據工程環境條件合理挑選電纜橋架的外表防腐層類別,并在規劃文件中明晰地表達。 

四,電纜橋架防火等級挑選

1.電纜橋架在有防火要求的區段內,可在電纜梯架、托盤內增加具有耐火或難燃功能的板、網等資料構成關閉或半關閉式結構,并采納在橋架及其支吊架外表涂刷防火涂層等辦法,其全體耐火功能應滿意國家有關規范或規范的要求。在工程防火要求較高的場所,不宜選用鋁合金電纜橋架。

2.在相同標準下,阻燃型電纜橋架比鋼制電纜橋架貴2.2倍,運用壽數是鋼制電纜橋架的5倍以上,分量比鋼制電纜橋架重30%。防火型電纜橋架比鋼制電纜橋架稍貴,運用壽數是鋼制電纜橋架的3倍以上,分量與鋼制電纜橋架根本相同。

五,電纜橋架填充率的挑選

電纜梯架、托盤寬度和高度的挑選應契合填充率的要求,電纜的梯架和托盤內的填充率在一般情況下,電力電纜可取40%~50%,操控電纜可取50%~70%,且宜預留10%~25%工程開展余量。

六,電纜橋架載荷等級的挑選

在挑選電纜橋架的荷載等級時,電纜橋架的作業均布荷載不該大于所選電纜橋架荷載等級的額外均布荷載,假如電纜橋架的支吊架的實踐跨距不等于2m時,則作業均布荷載應滿意要求。各種組件及支吊架在滿意相應荷載的條件下,其標準尺度應與托盤、梯架的直線段、彎通系列相匹配。

七,電纜橋架的標準尺度挑選

工程實踐中,在電纜橋架的標準尺度挑選方面的問題是要么偏大,要么偏嚴重。怎么合理地挑選電纜橋架的標準尺度呢。電纜總截面積與托盤內橫斷面積的比值,電力電纜不該大于40%;操控電纜不該大于50%。

八, 依據電纜曲折半徑挑選電纜橋架

在挑選電纜橋架的彎通或引上、引下設備時,不該小于電纜橋架內電纜最小答應曲折半徑。