學會線槽使用的竅門讓每個家庭更放心

作者: 時間:2018-04-29 12:33:092119 次瀏覽

雖然線槽具有散熱能力強、環保、安全等優點,但在實際的使用中還是會出現意想不到的事故,所以就需要我們了解具體的使用竅門,這樣就能避免很多的故障,同時也能比較放心的使用了。

線槽使用竅門:

1、工程處于建設期間,對于封閉母線槽安裝時與安裝后都應防止濕氣、灰塵和 雜物侵入。安裝時穿墻和穿越每層樓板面時,在洞口處,因土建施工將水或 混凝土滲進內部,會造成絕緣等級降低甚至破壞。終端須加保護,插接口未用時須處于關閉狀態,否則會導致異物進入。

2、線槽使用竅門:送電前必須確認整個線槽系統絕緣電阻不得低于0.25MΩ。送電前對整個系統連接器擰緊程度進行檢查,防止漏緊或其他松動現象,確保所有分接裝置處于斷開狀態。

3、檢查線槽相序與進出線系統相序是否一致,只有合格的專業電氣安裝人員才能給設備送電,非專業人員須撤離現場,開始送電時,不能帶負載。相關要點:線槽在安裝的時候需要注意哪些要求

4、有電感式電壓互感器的空母線充電時,為避免斷路器觸頭間的并聯電容與電壓互感器感抗形成串聯諧振,母線停送電操作前將電壓互感器隔離開關斷開或在電壓互感器的二次回路并(串)聯適當電阻,進行母線倒閘操作前要做好事故預想,防止因操作中出現異常,如隔離開關絕緣子斷裂等情況,而因起事故的擴大。